wsxq008 2014-01-04 09:51:44 | 黑龍江省 安裝 | 853查看 2回答
安裝工程計價套用
在做室內消防預算的時候遇到這樣的問題:消防定額里面(鍍鋅鋼管接頭零件取定表里面給出了含量DN100——彎頭1.16/10m,DN70——彎頭1.87/10m),在實際簽證中DN100的彎頭用了141個,DN70彎頭用了112個,在做預算的時候DN100和DN70的彎頭數量(是DN100=141-1.16/10*總長度,DN70=112-1.87/10*總長度還是按實際的簽證數量141和112)計算個數?新增加的彎頭套用什么定額?是碳鋼管件安裝還是別的定額?還是算(消火栓管道安裝定額里面)的補充主材呀?我是新人懇請各位老師詳細指點!謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納單純消火栓管道,首先執行第八冊子目。像你說的這種情況,是簽證管件數目要大于定額給的,即定額含量包不住,但是第八冊子目已經包含了管件安裝內容,多出來的也不能再執行第六冊管件安裝了。操作方法是:將定額內管件刪掉或單價計為0,在主材表里面根據簽證數量按實補記管件材料費。
2014-01-04 23:17:38
-
消火栓管道應套8冊,子目含管件且不調整。噴淋管道套7冊,子目含管件但無價需輸入價格(8冊有各種管件綜合價),也無管件調整數量的規定。甲方既已簽了可能是他不懂或另有原因,那就按所簽數量減定額含量計,要么不扣含量讓甲方糊涂到底。新增的管件要套6冊才能連安裝費帶材料費都得,但這么一來甲方難道還醒不開勁嗎?所以就在原子目中調數量多收回點材料費就行了。
2014-01-04 10:34:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看