女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 吊頂內的排煙管道需要做保溫嗎

    吊頂內的排煙管道需要做保溫嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    吊頂內的排煙管道需要做保溫嗎

    答:排風、排煙風管不需要保溫;空調風管需要做絕熱保溫(而且與有沒有采暖設施無關,一律做絕熱保溫。)

    2014-01-16 10:51:22 

  • 吊頂內的排煙管道需要不需要做保溫,要看設計有無要求。

    2014-01-16 11:50:47 

  • 這要看這個房間是不是有采暖吧設施的,如果有就不需要保溫了。

    2014-01-16 10:00:50 

  • 空調在運行過程中,容易受到氣候溫度的影響,如低溫,高溫等,在這樣的環境下運行,空調會出現制冷或制熱效果不理想。因此,空調需要一個穩定的保溫條件,加裝保溫措施。
    
    
    
    而排煙不受到環境溫度影響,除了排煙管道容易在高溫低溫下破裂外,正常使用環境溫度不需要加設保溫措施。

    2014-01-16 10:05:06 

  • 需要,如果要美觀的還需不銹鋼鋁板外包

    2014-01-16 10:48:55 

  • 吊頂內的排煙管道應考慮保溫處理。排煙管道的煙氣是相對溫度高,很容易在排煙管道外壁形成結露,結露的水滴會對吊頂有嚴重損害

    2014-01-20 10:58:19 

  • 吊頂內的排煙管道應用不燃材料進行隔熱,并與可燃物保持不小于150mm的距離,這個不是保溫的需要,是防火要求

    2019-12-13 21:38:40 

  • 當?shù)蹴攦扔锌扇嘉飼r(shí),吊頂內的排煙管道應采用不燃材料進行隔熱,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。


    2021-12-31 11:07:48 

  • 防火包裹設置原則

    1.不在風機房及管井內的加壓送風管采用鍍鋅鋼板風管外包耐火極限不低于1.0h的防火板。

    2.鍍鋅鋼板制作的水平排煙管道以及水平穿越防火分區的排煙管道,應外包耐火極限不低于1.0h的防

    火板,但設備用房和汽車庫的排煙管道耐火極限可不低于0.5h。

    3.不在管井內的補風管道應外包防火板,其耐火極限不應低于0.5h,當補風管道跨越防火分區時,管

    道的耐火極限不應小于1.50h。

    4.排煙管道不應穿越前室或封閉樓梯間,若必須穿越時,風管應采用耐火極限不小于2.0h的防火板包

    覆,且不得影響人員疏散。

    5.穿越避難間或避難走道的通風空調、防排煙風管應采用鍍鋅風管外包防火板,耐火極限不低于3h。

    6. 風管穿越防火隔墻、樓板和防火墻時,穿越處的風管上的防火閥、排煙防火閥兩側各2m范圍內的

    風管應采用防火板包覆,金屬風管防火包覆構件耐火極限應達到3h。

    注意事項:

    應注意以下兩點:

    1、風管穿越防火隔墻、樓板和防火墻時,穿越處的風管上的防火閥、排煙防火閥兩側各2m范圍內的風管應采用防火板包覆,金屬風管防火包覆構件耐火極限應達到3h。此處的防火隔墻及防火墻,不僅為防火分區之間的隔墻,還包含設備房、前室等的防火隔墻,應全面復核;

    2、穿越前室或封閉樓梯間的加壓風管,當設置在吊頂內時,風管應采用耐火極限不小于0.5h的防火板包覆;當無吊頂時,風管應采用耐火極限不小于1.0h的防火板包覆,且不得影響人員疏散。圖中現圈注為2.0h,可相應調整。防火與保溫是不同要求

    2023-06-12 12:50:37 