  • 剪力墻洞口加強筋

    剪力墻洞口加強筋,當800MM>洞口>200時,每邊配設補強筋不小于同向被切斷鋼筋面積的50%. 我想再請教一下,這里說的“被切斷鋼筋面積的50%”,是指的是加筋的分布范圍而不是用來計算根數的是嘛?根數就是按圖集上的二根來算就可以了是嘛?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這里說的“被切斷鋼筋面積的50%”,指的是板中的受力筋被截斷的總面積。 比如,洞口寬度1000,板中配筋是C8@200,這時被截斷受力筋5根(暫按5根計算),5根8mm鋼筋的截面積總和是251.2mm2,按50%計算就是125.6mm2,按兩根攤派,每根的截面積應該為62.8mm2,計算的結果,需要2根10mm鋼筋。 (圖集還有要求不能小于12mm,就要用2根12mm的加強筋了)

    2013-07-20 14:32:33 

  • 你好:當圖紙中沒有給出加筋信息時,可以按圖集中的考慮,但是如果圖紙中的墻配筋較大時也要考慮一下切斷鋼筋面積的50%。圖集中要求是且不小于2根12的。。

    2013-07-20 14:22:51 