箭波 2014-01-24 14:08:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1633查看 2回答
廣聯(lián)達鋼筋高手請進,剪力墻在按住邊緣拉鉤加強,應該怎么設置?
1、如圖表示的是啥意思,11圖集上哪里有關于這個問題的說明 2、這個在廣聯(lián)達里面應該怎么設置最方便,最準確
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
兩部分合并起來定義,在參數(shù)化暗柱中就有這種形式;見圖1
按參數(shù)化定義暗柱后(紅框中的縱筋按相應剪力墻的縱筋定義),截面編輯選為“是”,截面編輯窗口中,將不符合的縱筋、箍筋刪除,采用布角筋、布邊筋的方法按設計將柱縱筋布置上,采用直線和矩形按設計形式繪制箍筋;見圖2
如果箍筋的尺寸與圖紙不符時;可以采用“特殊布筋”的方式,將縱筋布置到合適的位置,再繪制箍筋。
2014-01-24 14:19:22
-
樓上說的對,箍筋用矩形輸入型號,拉筋用直線輸入鋼筋型號布置。
2014-01-25 08:50:47