other 2014-01-25 14:39:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 922查看 4回答
關于剪力墻豎向鋼筋搭接長度問題
如圖,我設置的剪力墻縱筋搭接百分率為50%,一級抗震直徑16的三級鋼筋錨固長度為41*16,按圖集Lle應該為1.4*41*16,為什么軟件中是1.2*41*16呢,搭接百分率也不是25%啊。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-01-26 09:40:42
-
可以 在 計算設置中 修改 計算規則.........
2014-01-25 15:17:37
-
點單個墻查看屬于計算設置,若搭接百分率真是50給你按25算就給客服打電話,若解決不了,只能在編輯鋼筋中改過來然后鎖定了。
2014-01-25 15:19:27
-
按鋼筋混凝土規范要求,墻、板、柱主筋采用綁扎搭接時,接頭率為25%,其余全部為50%。故墻按25%是符合規范要求的,但軟件編制是要嚴格按規范標準編制的,實際施工一般都按50%,可以自己調整。
2014-01-26 00:39:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看