匿名用戶 2014-02-22 18:26:12 | 黑龍江省 安裝算量GQI | 5593查看 5回答
潔具安裝與給排水管的分界點是什么意思,如何處理
潔具與給排水管有分界點,分界點以內的給水管還用考慮嗎,需要畫嗎,排水管與潔具的分界點是存水彎,但圖集的排水管與存水彎的分界點與潔具的排水口有一段水平距離,那么排水管與潔具的平面分界點是按潔具的排水口算還是按排水管與潔具存水彎的連接點算,潔具排水口和潔具存水彎與排水管連接點的平面位置是不一樣的,以哪一個為準,我看到一些實例只算給排水管,給排水管與潔具連接部分的管道沒有計算,為什么,這個問題我在各種論壇反復詢問2個多月了,始終沒有得到明確的回答,希望哪位高手能幫助一下,多謝 這個問題的實質就是潔具和給排水管連接處的工程量計算規則到底是什么,如果哪位能給一個有詳細計算過程和說明的實例就太好了,多謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
回復:其實樓主問這么多,無非是衛生器具給水、排水管道計算到什么具體部位而已;要理清這個問題,需要樓主清楚幾個問題:1、圖集、定額都是按以前的規范編制,大多還采用鋼管,這與目前實際的工程施工不一致;目前實際工程都是采用塑料管;這是定額及規范與目前實際施工不一致造成,從而令很多人費解;2、消耗量定額是可以調整的,根據工程實際情況調整定額是允許的;3、工程造價要求公平公正,不論是對發包方還是施工方都一樣,嚴格遵照事實編制造價是預算人員的基本準則;
所以只要理清上述幾個問題后,計算工程量具體到什么部位,定額如何調整就好說了,我們目前的處理方式就是根據現場實際調整定額和計算工程量,發包方和施工方一直都可以接受且沒有爭議;工程量計算和定額調整如下:
1、給水工程量計算部位,計算至衛生器具的角閥處,一般設計圖紙都有標高(或位置)說明,也可以查看規范規定,角閥及以后軟管的安裝包含在衛生器具內;排水計算至排水支管(或存水彎處,目前很多衛生器具不需要單獨安裝存水彎,都內置);
2、定額調整,扣除定額含量內鋼管、管件,油漆你看著辦。
2014-02-23 19:47:58
-
你好:可以不用畫,定額子目中已經包括了。
2014-02-22 20:39:52
-
1.圖集與施工沒有分界點的說法。按圖施工(按施工圖紙、驗收規范、標準圖集),即可。
2.分界點是指給排水管道的計算規則中,需要計算的管道與不需要計算的管道的分界點。
3.衛生潔具給排水管道的分界點是:
給水管道計算到角閥,角閥和到衛生潔具的管道不計算,含在衛生潔具的安裝里面。
排水管道計算到存水彎,存水彎和到衛生潔具的管道不計算,含在衛生潔具的安裝里面。
2014-02-23 09:12:13
-
排水管:作到與樓地面同一標高處,與衛生器具相連的存水彎和管一般都是衛生器具附帶的,如果沒有附帶可以補充主材。給水管:作到衛生器具處留一個閥門,與衛生器具相連一般采用軟管,這個軟管也是衛生器具附帶的,如果沒有附帶可以補充主材。
2014-02-22 20:03:45
-
分界點內的管可以不畫,它包括在潔具內。
2014-02-23 06:12:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看