搬磚一哥 2014-02-26 11:02:28 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 1521查看 3回答
梁一端懸挑,拉通設置經過暗柱剪力墻,原位標注識別多出一部分梁,怎么解決??
如圖,是一條三跨兩端懸挑的梁(圖只是左邊部分),本人在畫的時候是拉通布置的,畫圖順序也是先剪力墻,然后暗柱,最后畫的梁。這樣操作下,拉通布置梁,點原位標注,自動識別多出了一部分梁,如圖畫紅圈的部分?,F(xiàn)在很迷茫,不知道這樣拉通畫是不是對的?還是遇見這樣的情況要分段布置?。糠侄蔚脑?,定義梁是一條還是,定義成兩條梁呢?懸挑部分另外定義?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納此梁還是要通長來布置的,紅圈處兩個暗柱及其之間是應該有墻的。該梁重提梁跨將該處墻設為梁支座,而不是兩暗柱。
2014-02-26 12:08:46
-
此梁還是要通長來布置的,斷開則上筋也是斷開的就不正確了。布置完以后也許會出現跨數不對的問題,紅圈處會把兩個暗柱都作為支座,可以手動來編輯支座,也可把柱圖元隱藏,重提梁跨后再把柱圖元顯示了,此時跨數和支座也是正確的
2014-02-26 11:14:33
-
可以用工齡欄上“重提梁跨”選擇“刪除支座”進行調整梁的跨數。
2014-02-26 11:06:13