逝水無痕 2014-02-26 11:24:18 | 江蘇省 安裝 | 1003查看 2回答
線路的鋪設疑問
如圖所示的線路,VV22是不是在電手井從地下暗敷設接入到住戶電能表箱ZAW01,這個電纜只接到ZAW01,往上的話就是BV 3*10 sc25的線路,我的理解對嗎。2.WP 1 3 5 7回路往上,是不是一共四根SC25的管子,往上接,一根管子接到2層,第二根管子接到3層,以此類推,是不是呢?大神們能解釋下嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
如圖所示的線路,VV22是不是在電手井從地下暗敷設接入到住戶電能表箱ZAW01,這個電纜只接到ZAW01,這地方理解的對。
往上的話就是BV 3*10 sc25的線路和BV3*16SC25的線路。2.WP 1 3 5 7回路往上,是一共四根SC25的管子,往上接,一根管子接到2層,第二根管子接到3層,以此類推,正確。另右面也是四根SC25的同左面一樣的。
2014-02-26 11:35:22
-
如圖所示的線路,VV22是不是在電手井從地下暗敷設接入到住戶電能表箱ZAW01,這個電纜只接到ZAW01,往上的話就是BV 3*10 sc25的線路,我的理解對嗎。
VV22理解的對。但從ZAW01出來就不對了。應該是多知BV3*10和3*16的線走豎向橋架,你說的BV3*10sc25一層從電井出來的一根線配管??梢钥纯碯AW01的系統圖
2.WP 1 3 5 7回路往上,是不是一共四根SC25的管子,往上接,一根管子接到2層,第二根管子接到3層,以此類推,是不是呢?大神們能解釋下嗎
沒看到你的系統圖,如果豎直不要求用橋架、線槽的話,這樣配是可以的。
2014-02-26 11:38:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看