    應該是剪力墻的水平鋼筋是代替不了暗柱箍筋吧,否則設置暗柱就起不到任何的作用了,請詳細看一下圖紙的要求。

    2014-03-05 11:50:03 

  • 我覺得墻體水平筋不能代替箍筋。作用不同的。

     

    你還是按照圖紙編制箍筋吧。

    2014-03-05 11:47:11 

  • 你好:如果墻水平筋 替代箍筋 是需要圖紙中注明的,且要按照11G101-1圖集第72頁執(zhí)行,即:計入墻體水平筋的體積配箍率不用大于總體積配箍率的30%(就是說墻體水平筋是不可以完全替代箍筋筋的)。軟件中可以變通一下,手動算出 除去墻體水平筋替代的箍筋數(shù),按計算得到的實際 箍筋間距 建立構件 繪制。