yangwei196868 2013-07-12 08:53:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2143查看 8回答
剪力墻暗柱保護層厚度問題?
在與審計公司對量時,審計公司把暗柱的保護層按框柱的保護層30㎜設置?而施工單位暗柱的保護層按剪力墻15㎜設置?到底那個正確,請高手指導一下! 最有說服力的證據?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱的保護層是按剪力墻的保護層計算,如果是存在不同,剪力墻水平鋼筋在暗柱位置與暗柱鋼筋不就懸空了。
2013-07-12 08:55:36
-
暗柱是剪力墻的一部分,應該按剪力墻。
2013-07-12 08:57:03
-
剪力墻暗柱的保護層是按剪力墻的保護層(即本工程15mm)計算的。
2013-07-12 09:01:23
-
按墻體15個厚度
2013-07-12 09:02:21
-
暗柱的保護層厚度隨墻體保護層厚度,應該是15mm。
2013-07-12 09:28:09
-
其實你認真計算一下就知道了,剪力墻中水平筋是在垂直(豎向)鋼筋的外側,二剪力墻水平鋼筋的保護層為15,這樣暗柱縱向(主筋)的保護層就應該是15加上剪力墻水平鋼筋的直徑值,大約在25左右,所以暗柱的保護層按25設置是比較合理的。
2013-07-12 11:03:50
-
首先根據圖紙設計,如設計無具體說明,應參相應規范的相關規定來處理。
2013-07-12 14:51:29
-
1:對于暗柱來說對應的是其箍筋的保護層,而我們計算時說的都是主筋的保護層,所以說暗柱和暗梁主筋的保護層是大于剪力墻鋼筋的保護層的,這里取梁和柱的保護層只是方便計算。準確來說,應該用墻身的保護層加上箍筋直徑,但一般很少人會這樣計算。
2013-07-12 09:02:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看