陳項陽 2014-03-07 11:25:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2295查看 4回答
板負筋按畫線布置,支座負筋標注長度從梁變算起 標注位置問題?
我設置的是支座內邊線,可畫上去標注長度卻不是從梁邊的,這是怎么回事?還是畫的位置不對?有的是標注正確的,有的是錯誤的。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我設置的是支座內邊線,可畫上去標注長度卻不是從梁邊的,這是怎么回事?還是畫的位置不對?有的是標注正確的,有的是錯誤的。
答:你好:不要看標注位置,你匯總計算后看下鋼筋的計算式。視圖有問題,但是計算結果應該不會有錯的。
2014-03-07 11:28:12
-
已采納
可能是顯示的問題,匯總計算一下看一下鋼筋的長度是否正確
2014-03-07 11:32:50
-
已采納
在廣聯達設置里面梁的計算規則里面 有個 負筋是否含支座 你修改為 否 就是了
2014-03-07 12:51:09
-
已采納畫圖只是圖元顯示,工程量是結合計算設置計算工程量的,你匯總計算后查看計算式就明白了
2014-03-08 10:46:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看