重返冬季 2014-03-11 09:21:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 998查看 6回答
剪力墻非陰影區內拉筋數量
假如,非陰影區長度為200,拉筋水平間距是100, 這范圍內設置1根拉筋還是2根拉筋?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
假如,非陰影區長度為200,拉筋水平間距是100, 這范圍內設置1根拉筋還是2根拉筋?
答:你好:應該設置兩根。
2014-03-11 09:22:52
-
你好:關鍵還要看主筋是不是100的間距,主筋也是100的間距就是布置兩個拉筋。因為李是鉤住主筋的。拉筋不是單獨布置的。
2014-03-11 09:34:16
-
應該是2根拉筋
200的非陰影區,100的間距,就必須是2根
2014-03-11 09:24:04
-
當然是2根,是加1型的
2014-03-11 09:35:42
-
假如,非陰影區長度為200,拉筋水平間距是100, 這范圍內設置1根拉筋還是2根拉筋?
【非陰影區長度是200,這個要看設計圖紙布置幾根墻的縱筋來定,拉筋間距100應該是垂直方向而不是水平方向,可能是理解錯了,你應該把原文字說明與圖片上傳,這樣大家回答起來很方便】
2014-03-11 10:05:27
-
應該是2根,按照暗柱距離邊間距200,與拉筋水平間距相同
2014-03-11 12:51:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看