suntao 2014-03-12 19:16:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1006查看 2回答
鋼筋明細中的疑問
還是同一份圖紙,如圖,梁是以挖孔樁為支座的基礎連梁(我自己定義的)。計算完鋼筋以后,鋼筋表一共有箍筋1,箍筋2,箍筋3,箍筋4四種箍筋。箍筋為A8(4)箍筋3和箍筋4為梁的大小復合箍。問題是出現了箍筋1和箍筋2長度同箍筋3箍筋4(即箍1、2也為大小復合箍)箍筋1、2各三根,根數計算式為920/500+1。實在不知道這三根箍筋是哪里的,920和500的數字也很迷茫。梁高度,加密區長度,凈跨長都不接近920,唯一接近點的數字是兩邊的樁均為1000的直徑,如果減去2保護層40就為920.但是還是想不明白,請教各位老師,這三根箍筋是什么箍筋呢?(非主次梁交接加密箍,主次梁交接加密箍在后表有另行計算)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這三根箍筋是應該還是加密區的箍筋啊,要不長度怎么完全一樣啊
2014-03-12 20:51:23
-
你錯在箍筋輸入時把A8-100/20(4),搞成A8-100/200(2)。你自己看一看是不是。
2014-03-12 19:27:50