女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 墻下加強筋的問題

    在梁配筋圖標注出【墻下加強筋3C16】,如下圖,這種加強筋是加在所標注的位置還是加在梁面的板位置上,而且是否全部有墻的位置都要加,不論縱向橫向,請高手指教,謝謝!

    有墻的位置

    配筋圖

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    答疑解惑

    2014-03-13 10:10:00 

  •      在梁配筋圖標注出【墻下加強筋3C16】,如下圖,這種加強筋不是加在所標注的位置而是加在梁面的板位置上,而且是要在全部有墻的位置都要加,不論縱向橫向的。

    2014-03-13 09:18:20 

  • 你好:

    因為此處設墻,才會有墻下加強筋。只有3根16的鋼筋。

    2014-03-13 09:18:43 

  • 在什么地方標注,什么地方有。同位置的可能也有,再就是看你的設計說明

    2014-03-13 09:17:45 

  • 要加在板上有墻的位置的板中。

    注意,指的是墻下沒有梁的板中,板下有梁的就不需要附加筋了。

    2014-03-13 09:17:42 

  • 全部有墻的位置都要加,不論縱向橫向;

    2014-03-13 09:16:19 