悠然 2014-03-16 19:22:28 | 河南省 安裝 | 2313查看 3回答
裝置內消防管道套什么定額
1、請問工業裝置內消防栓管道怎么套定額?定額解釋說應該按第八冊給排水管道執行,但第八冊又這樣說:生產生活共用的管道、鍋爐房和泵類配管以及高層建筑物內加壓泵間的管道執行第六冊《工業管道工程》相應項目。而且,消防主管道很大(DN500),采用焊接的,給排水也無此子母。很是糾結,麻煩解答! 2、裝置內的污水管道應該執行第六冊對嗎? 3、管道法蘭連接,那么怎么考慮法蘭數量呢?因為要列工程量清單,估算是不是不太精確?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、工業裝置內消防栓管道按約排水管道計算。
2、裝置內的污水管道應該執行第六冊對的。
3、管道法蘭連接,按設計連接方式考慮法蘭數量。管道一般是按每六米計算一副的。
2014-03-17 08:22:39
-
消防主管道DN500,應該執行第六冊.
污水管道豎直管道執行第八冊的排水也可以。水平污水管道執行市政工程定額中的排水工程。管道法蘭連接,需要根據圖紙的走向,認真核對法蘭的數量的。
2014-03-16 20:21:27
-
1、請問工業裝置內消防栓管道怎么套定額?定額解釋說應該按第八冊給排水管道執行,但第八冊又這樣說:生產生活共用的管道、鍋爐房和泵類配管以及高層建筑物內加壓泵間的管道執行第六冊《工業管道工程》相應項目。而且,消防主管道很大(DN500),采用焊接的,給排水也無此子母。很是糾結,麻煩解答! .
回復:該管道根據定額解釋應該執行第六層低壓碳鋼管焊接DN500子目;
2、裝置內的污水管道應該執行第六冊對嗎?
回復:執行第八冊室外排水子目;
3、管道法蘭連接,那么怎么考慮法蘭數量呢?因為要列工程量清單,估算是不是不太精確?
回復:需要根據設計圖紙嚴格精確計算法蘭用量,那樣做出的清單及限價才更有說服力;如果是僅僅做清單,為了偷懶,在清單描述中可以描述法蘭數量詳見圖紙。但是建議不要那樣,有點不負責任。
2014-03-16 21:31:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看