逝水無痕 2014-03-18 16:06:27 | 江蘇省 安裝 | 5006查看 8回答
電纜的截面積疑問
如圖所示的清單,電纜規格是YJV5*10的電纜,為什么套用2-618 銅芯電力電纜敷設電纜截面35mm2以下呢?5根10平方的電纜,那么截面積不是50嗎?為什么套用35以下的電纜。下面5*16的電纜也套用了同樣的定額,大神們能解釋下嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜規格是YJV5*10的電纜, 套用2-618 銅芯電力電纜敷設電纜截面35mm2以下 因為這里的 截面 是指單根電纜的截面 ,而不是 幾根相加的截面;
2014-03-18 16:14:49
-
電纜編制是按照單根電纜三芯(三芯連地)考慮的,不是按照五芯相加的,截面是多大的就要套相適應的定額子目,可以看定額解釋說明不同的電纜芯數要乘以系數的:電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)編制的,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,單芯電力電纜敷設按同等截面電纜定額乘以系數0.67。
2014-03-18 18:00:09
-
5*10的要套10mm2以下的。5*16的要套35mm2以下的。都按最大一根電纜的截面套取定額。
2014-03-18 16:12:25
-
電力電纜敷設項目均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設項目乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。按最大一根電纜的截面套取定額,所以電纜YJV-5*10要執行35mm2的敷設子母,但要乘以調整系數1.3。。
2014-03-19 09:20:53
-
電纜截面積指的是一根芯的截面積,例如YJV-5*10的電纜截面積應該是10平方毫米,YJV-3*35+2*16的截面積應該是按大的芯數的截面積計算,也就是35平方毫米。
2014-03-18 16:34:00
-
你好:電纜章節的說明:電力電纜敷設項目均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設項目乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。
所以電纜YJV-5*10要執行35mm2的敷設子母,但要乘以調整系數1.3。
2014-03-18 16:43:18
-
電纜規格是YJV5*10的電纜,為什么套用2-618 銅芯電力電纜敷設電纜截面35mm2以下呢?是按單根截面積計算的,是10平方的。所以套用35以下的電纜。5*16的電纜同理同樣也套用了同樣的定額。
2014-03-18 20:18:46
-
套用江蘇電氣設備安裝中銅芯電力電纜敷設一般五芯電纜4-739、4-740兩個定額。
2020-07-18 14:18:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看