1060483822@qq.com 2013-07-07 11:08:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 2回答
承臺 基礎連梁 柱的關系
求講解下承臺 基礎連梁 柱 三者的標高關系,不知道他們是誰在誰頂部,柱伸到什么部位,謝謝 !是不是柱伸到下面還要加幾根箍筋啊,在GGJ中哪設置啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納求講解下承臺 基礎連梁 柱 三者的標高關系,不知道他們是誰在誰頂部,柱伸到什么部位,謝謝 !是不是柱伸到下面還要加幾根箍筋啊,在GGJ中哪設置啊? 承臺一般是在最下,基礎連梁有與承臺底平齊頂平齊兩種不同形式,柱一般是在承臺頂,鋼筋伸到承臺底(如果承臺厚度大于2米時,一般只四角鋼筋伸到底,其他伸入承臺內一個錨固長度)柱伸到基礎底時,承臺內還要加幾根箍筋,可以在計算設置中設置。
2013-07-07 11:32:32
-
承臺 基礎連梁 柱 三者的標高關系,一般是承臺、基礎梁、柱,柱在誰頂部,柱伸到基礎梁或承臺部位,應該是柱伸到下面還要加幾根箍筋的,在GGJ中應該是在定義 柱時 在 其它箍筋 欄去設置。
2013-07-07 11:14:40
-
1、03G101中基礎承臺梁是否按照基礎梁布置,布置過程中是否按照圖1中對中布置? 2、布置承臺連梁時連梁布置范圍?如圖2,應以何為支座? 請高手不吝賜教??!
-
基礎連梁布置在基礎承臺上,直接計算后,鋼筋是正確的,然后在基礎層上布置上柱,計算后怎么基礎連梁鋼筋變成按柱子算錨固了,不計算,柱子的鋼筋沒有量?
-
關于GGJ2013 基礎梁和承臺的錨固關系~
1、如圖,基礎梁為什么是到承臺邊彎15D ,照理說承臺寬800 直錨長度夠了啊 2、圖集上哪里有關于這個的解釋 3、軟件哪里可以修改基礎梁和承臺的錨固關系
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看