wsxq008 2014-03-24 10:49:00 | 黑龍江省 安裝 | 918查看 4回答
防雷接地問題
1、避雷引下線利用結構柱內Φ12以上四根鋼筋做避雷引下線通長焊接,請問此時的引下線應該按照一組計算套定額還是兩組(關系到工程量乘2倍的問題)? 2、在距室外0.5m處焊接出40*4扁鋼至暗裝測試箱,本工程一共有10處引下點,請問是不是分別從10個引下線處都引出40*4的扁鋼,暗裝測試箱也是10個嗎? 3、什么時候有接地跨接處,一個暗裝測試箱算是一個接地跨接處嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、避雷引下線利用結構柱內Φ12以上四根鋼筋做避雷引下線通長焊接,請問此時的引下線應該按照一組計算套定額還是兩組(關系到工程量乘2倍的問題)?定額是按兩根一組考慮,四根要子目乘以2系數。
2、在距室外0.5m處焊接出40*4扁鋼至暗裝測試箱,本工程一共有10處引下點,請問是不是分別從10個引下線處都引出40*4的扁鋼,暗裝測試箱也是10個嗎? 10處引下線就有10處測試箱,都要引出扁鋼。這個套接地母線的子目。
3、什么時候有接地跨接處,一個暗裝測試箱算是一個接地跨接處嗎?跨接線是用于沉降縫等需要斷開的部位,需要跨接線,測試箱的連接不屬于跨接。
2014-03-24 14:27:22
-
1、是按2根鋼筋1組編制的定額。如果要求4根鋼筋,就要按2組計算。
2、是10個,一個引下點需要一個。
3、利用基礎鋼筋做接地極時才使用接地跨接線子目的,有扁鋼母線就不需要接地跨接了。
2014-03-24 10:54:45
-
1、避雷引下線利用結構柱內Φ12以上四根鋼筋做避雷引下線通長焊接,請問此時的引下線應該按照一組計算套定額還是兩組(關系到工程量乘2倍的問題)?
按照一組計算;
2、在距室外0.5m處焊接出40*4扁鋼至暗裝測試箱,本工程一共有10處引下點,請問是不是分別從10個引下線處都引出40*4的扁鋼,暗裝測試箱也是10個嗎?
是的;
3、什么時候有接地跨接處,一個暗裝測試箱算是一個接地跨接處嗎?
是的;
2014-03-24 10:50:26
-
1、避雷引下線利用結構柱內Φ12以上四根鋼筋做避雷引下線通長焊接,此時的引下線應該按照二組計算的。
2、在距室外0.5m處焊接出40*4扁鋼至暗裝測試箱,本工程一共有10處引下點,是分別從10個引下線處都引出40*4的扁鋼,暗裝測試箱也是10個的。
3、比如與鋼結構的連接、與電纜保護管的連接、與金屬管道的連接基礎鋼筋連接的時候就需要有接地跨接線,一個暗裝測試箱不能算是一個接地跨接處。應該算母線敷設。
2014-03-24 14:13:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看