匿名用戶 2014-03-24 11:27:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 9999查看 6回答
甲方提供地勘報告的場地標高與設計正負0標高不一樣,怎么處理
黃海高程地勘場地標高是4.085m,設計正負0黃海高程是4.5m,設計室內外高差-0.6m即黃海高程3.9m,那么此時我的(室外地坪相對+-0.00標高)怎么設,是按設計的-0.6m,還是按地勘4.5-4.085=-0.415m呢?如果設-0.6米,挖土方就少于實際情況的挖土量,回填土方量也不對,如果-0.415m,外墻面“首層”抹灰標高就不是從-0.6m處算,而是從-0.415m處算了,也不對,請問怎么處理?
?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果室外場地甲方要求按設計進行平整,即將場地降低到3.9米時,室內外高差仍然應該按-06米設置;如果甲方要求按現在場地標高為室外地坪,室內外高差仍然為0.6米,基底標高不變時,室內外高差仍然按-0.6米設置,基礎層層高應該增加0.195即可;如果甲方要求減少室內外高差,將室內外高差按0.415設置即可。
2014-03-25 08:44:52
-
還是應該按設計標高-0.6米設置。
2014-03-24 11:32:13
-
可按實測標高設置,外墻塊料在屬性里設置底標高
2014-03-24 11:36:15
-
建議與該工程項目的技術負責人員聯絡確定。
應盡快得到解決。
2014-03-24 11:34:52
-
按設計變更處理
2014-03-24 13:47:50
-
答:4.5-4.085=設計正負零。
2014-03-24 11:42:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看