paner 2013-07-04 12:38:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 400查看 2回答
剪力墻的問題
T型剪力墻用不用合并,如果要合并,未連接怎么處理,還有就是這我剪力墻為200,但暗柱為300 ,我需要把剪力墻更改為300么,求大神
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納T型剪力墻不需要合并 剪力墻是200的,暗柱是300,剪力墻不需要改為300的。
2013-07-04 12:54:46
-
你好! 把剪力墻畫到軸線交點(diǎn)上,T型交叉處剪力墻不需要合并。 300寬的地方只要布置200的剪力墻就行了。 如下圖:
2013-07-04 13:45:21
還有0條追問正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看