SKER 2014-03-31 21:30:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1778查看 3回答
柱表涉及層數多且鋼筋信息不一,識別后無受力筋信息
如圖1,工程中一棟樓分A區和B區,框架柱分別用AKZ和BKZ命名。工程中三層的柱子都在一個柱表上,標示了層高及鋼筋信息。 問題一:廣聯達識別后定義為了暗柱,這個需要修改么,如果需要是不是手動將類別改為框架柱? 問題二:如圖2和3,一個柱表中同一名稱的柱子在不同層同時標出,且鋼筋信息不同,這樣廣聯達識別后為什么只建立了一個構件,我特意看了一下,軟件并沒有在其它層也建立不同鋼筋信息的同名構件。是不是需要分別在各自的樓層里分別建立呢? 問題三:如圖4,識別后的柱子截面寬和高均為灰色不可編輯,且沒有角筋及中部筋的信息,而且全部縱筋也沒有鋼筋信息,還多出了圖上沒有的拉筋信息,這是為什么呢?問題補充:軟件在正常情況下應該是在各樓層中分別創建構件吧? 是不是因為部分钟的標高涉及了多個樓層導致的只在本樓層建立了構件? 沒有縱筋的信息原因是不是軟件創建成了參數化柱子呢,如何讓軟件正常創建普通柱子呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“廣聯達識別后定義為了暗柱,這個需要修改么,如果需要是不是手動將類別改為框架柱?”——需要修改。手動修改也行。建議在識別柱表前修改“CAD識別選項”,將AKZ、BKZ添加到框架柱代號中再識別柱表即可。請參看下圖:
“是不是需要分別在各自的樓層里分別建立呢?”——不需要,柱表識別成功后,打開柱表編輯窗口,最下面有“生成構件”按鈕,點擊后軟件將根據柱表中的內容(柱表中有柱名稱、各樓層柱標高、柱截面尺寸以及與軸交點有位置關系尺寸、各樓層同名柱的配筋信息等),自動在每一樓層中建立柱構件。請參看下圖:
“問題三:”——請參看下圖:
2014-03-31 22:27:16
-
1、批量選擇,統一進行柱類別修改就可以
2、在柱表中的最后一列會讓自行選擇在某個樓層需要生成柱構件
3、是因為你沒有在柱表勾選柱構件是否在本層生成,所以導入后的柱構件不顯示完整的信息或者是軟件初始默認的
2014-03-31 21:40:25
-
答:可不可以用識別柱這一功能來處理呢?
2014-03-31 21:41:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看