liuhuanhuan 2014-03-31 22:58:02 | 河北省 其他專業 | 768查看 4回答
有關管線敷設問題
第一張圖中的管線應該是怎樣連接的,紅圈中的兩個開關處的管線是怎樣布置的?第二張圖里的插座是FC敷設的,那紅圈處的管線是怎么接的,比如在天棚敷設分支的地方用分線盒連接,此處分支是如何連接?第三張紅圈里的開關是不是應該在配電箱的附近安裝,此部分的工程量就按圖中所畫的管線量取嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,第一張圖中開關是單聯雙位開關,不是兩只開關,安裝在門邊,吊扇開關安裝在此開關旁邊,管線采用φ20就行。
從 第二張圖中,因為只是看見局部,我估計是你紅色圈部位,是兩個、或三個回路,只是圖紙中只是畫了一根線,如果不是,就應該從配電箱直接引圖紙下面的插座,從你圖紙看,可能是裝修圖紙,一般裝修圖紙表示的是就像你圖紙的一樣。
第三張圖紙中,開關就是安裝在配電箱的下面,因為開關高度是1.3米,配電箱安裝高度為1.5米,裝修圖紙一般都是這樣表示,線管是直角表示的。
2014-04-01 07:31:33
-
你好,第一張圖雙聯開關是燈具開關,另一個是吊扇開關
第二張圖管線是FC就是沿地面敷設,就不用到天棚了
第三張圖的開關應該在墻上安裝距地1.2米處,管線應該是從頂板到1.2米處
2014-04-01 07:04:04
-
第一張圖的敷設,一個是照明開關,另一個是空調的開關,可以公管,管徑要加大,或者敷設兩根管下來 ,最好敷設兩根管,因為從他標注的管內穿線根數是4跟線,再加上燈和空調的表示不在同一個位置。
第二張圖的敷設,肯定不能加過線盒,以后維修很麻煩,根據算量都是一進一出。所以應該是全部從前一個插座從來。
第三張圖畫面太小,反正開關一定要安裝在墻上,三個樓梯中間沒有墻,就找最近的墻敷設。
2014-04-01 07:13:01
-
第一張圖中的管線應該是怎樣連接的,紅圈中的兩個開關處的管線是怎樣布置的?此圖只是照明開關,下去開關一根火線上來兩根控制線,加上零線地線正好四根。風扇開關就有開關盒調速功能,這里沒線路圖,應該另有動力圖或其他圖紙,幾根線需要根據幾速來確定。這張明顯是照明圖。
第二張圖里的插座是FC敷設的,那紅圈處的管線是怎么接的,比如在天棚敷設分支的地方用分線盒連接,此處分支是如何連接?圖紙雖然這樣話,實際施工不是這樣的,插座布管線一般都是串聯的形式,至于計算先按圖紙計算吧。
第三張紅圈里的開關是不是應該在配電箱的附近安裝,此部分的工程量就按圖中所畫的管線量取嗎?平面距離就是圖中所示,還要加上上返或下返的距離。不能直接從配電箱背面穿洞過去。
2014-04-01 09:11:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看