  • 圖紙上要求不管是主梁還是次梁相交處都要附加箍筋,這個在計算設置里怎么設置呢

    圖紙上原話是這么說的 “梁集中重處支承梁的附加箍筋除注明者外均每側設置四個密箍(間距50mm),其箍筋型式和直徑同該梁的箍筋” 。。。 這句話是只在次梁上加筋呢還是只要相交的地方不管主次梁都要加筋?如果是都要加筋,在計算設置里如何設置,我只找到了次梁加筋。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    次梁加筋

    附加箍筋


    2014-04-02 16:37:51 

  • 附加箍筋可自動生成或在梁原位標注中輸入。

    2014-04-02 16:52:47 

  • 這句話的意思是“在梁集中荷載集中處支承梁“的兩側需要附加箍筋。 所以只要梁處有集中荷載,支承梁的兩側就需要增加附加箍筋,不論主梁和次梁。

    附加箍筋在梁的原位標注”表格欄“里輸入,主/次梁加筋時輸入次梁寬度和箍筋信息即可。

    2014-04-02 16:43:14 

  • 可以自己輸入的,都要加的

    2014-04-02 18:14:05 