箭波 2013-06-30 11:14:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 635查看 3回答
關于GGJ2013,剪力墻鋼筋的定義問題~
1、如圖所示,紅圈部分除了,除了定義成 暗梁有沒有更好的辦法?就直接在剪力墻里面定義 2、如果在其他鋼筋里,那個箍筋可以自己計算,縱筋的長度,要先計算我畫的墻是多長,麻煩
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1按暗梁定義布置. 2在其它鋼筋中編輯,箍筋要按墻厚和暗梁高400扣減設計要求的保護層.只要輸入了箍筋的間距信息,墻的長度它是根據其布置的長度計算箍筋數量.
2013-06-30 11:18:00
-
還是用暗梁定義
2013-06-30 11:15:58
-
暗梁 只能使用 暗梁來定義構件 繪圖后 軟件自動計算箍筋和 縱筋的長度。沒有快捷辦法和。
2013-06-30 11:19:09
-
關于GGJ2013剪力墻結構,框架梁的畫法的問題
1、如圖,這道梁,為什么上部鋼筋伸到變玩錨,而下部鋼筋直錨 2、框架梁遇到這種暗柱,到底是畫到暗柱邊,還是伸入里面,鋼筋伸入里面不對了,鋼筋變多了,怎么回事,明明夠直錨固,還彎錨
-
關于GGJ2013剪力墻結構,框架梁的畫法的問題
1、如圖,這道梁,為什么上部鋼筋伸到變玩錨,而下部鋼筋直錨 2、框架梁遇到這種暗柱,到底是畫到暗柱邊,還是伸入里面,鋼筋伸入里面不對了,鋼筋變多了,怎么回事,明明夠直錨固,還彎錨
-
1、只畫了首層,為什么如圖,柱的垂直鋼筋和(剪力墻、暗柱) 的垂直鋼筋,計算公式不一樣?柱是 層高-保護層 ,剪力墻跟暗柱是層高+錨固,為什么不一樣?
-
GGJ2013定義剪力墻的時候需要定義內外墻嗎?
1、如題,我先畫鋼筋,然后要導入圖形,我知道圖形要分內外墻,GGJ2013需要定義內外墻嗎?怎么定義
-
求高手指教一個關于GGJ2013 剪力墻的問題~
1、如圖所示,地下室外墻跟從基礎頂~正負0的剪力墻重疊了怎么處理?我直接畫過去,怎么地下室外墻變薄了~
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看