  • 軟件問題求教

    我使用的是廣聯達安裝算量GQI2013(5.2.0.1353)版本,在識別完配電箱和線管后,在識別連接橋架配管的時候只能識別出橫向的配管,而豎向的配管識別不上,提示“您選擇的管或線纜中存在與起點不相連的管或線纜”但我選擇的是同一條支線到配電箱的回路,用動態觀察效果看是連續的狀態。導致工程量匯總的時候缺少很大的一部分工程原材料量,是何種原因請高人指點!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    有以上提示,說明與橋架相連的管和橋架有高差,那個小立管沒有生成,可以利用自動生成立管來完成。提示,注意選擇對應構件,否則屬性不一致,對工程量造成很大影響。

    2013-07-02 07:40:24 

  • 你的操作順序不對,識別順序:識別配電箱---識別橋架---識別管線回路

    2013-07-01 10:16:12 

  • 你識別錯位置了,選擇起點一定要選擇離橋架最近的水平管

    2022-07-07 16:31:23 