女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝給排水立管算量

    給水進戶管的標高是-2.8米,然后上升到地下室梁下0.1米敷設,梁的高度有0.4的,0.55的,.0.41的,高度不一樣,計算這段立管應該怎么算啊,梁的高度有影響嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:管道梁下0.1米敷設,應該按梁高0.55的高度計算,管道的高度在一個水平線上。

    2014-04-05 15:30:52 

  • 給水進戶管的標高是-2.8米,然后上升到地下室梁下0.1米敷設,梁的高度有0.4的,0.55的,.0.41的,高度不一樣,計算這段立管應該按照給水管進戶處的那根梁的 梁高計算,梁的高度有影響的;加入梁高0.55 那么這段立管就是 2.8-0.55-0.1=2.15m;

    2014-04-05 15:16:42 