03G剪力墻垂直分布筋
請問圖中的剪力墻垂直分布筋應該怎么設置,縱筋錨固和基礎插筋有區別嗎,左側底部的C20@100應該怎么處理?03G的問題補充:請問我該怎么判斷是縱筋錨固還是基礎插筋?左側底部的C20@100是和上部的C20@200連通的嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
-
你好,首先說一下 縱筋錨固和插筋的問題,縱筋錨固就是剪力墻的豎向鋼筋直接在基礎里錨固,且在基礎層的上一層通常布置,在該層的上部斷開。而插件,就是在基礎里錨固,然后在基礎層的上一層斷開,相對來說會多一個縱筋的搭接。如下圖一所示
至于水平鋼筋的輸入,可以采用間距的輸入方式,也可以設置墻高,設置墻的節點錨固既可
2014-04-06 13:21:05
-
2014-04-06 14:15:42