小雨來的正是時候 2014-04-07 15:22:52 | 河北省 安裝 | 4179查看 3回答
光排管散熱器D133-2.5-4 3組怎么計算
大家都是 2.5(長度)*4(根)*3(組)=30m 但是施工方還要這四根管的連接管的米數 依據05n1 看到圖集 那說明是不是說 橫管為D75 立管為D133啊 我還要再給高度H=576嗎 跟答案 多給積分問題補充:圖紙說明:D133-2.5-4 1、高度為576 2、圖集中的D和我這個 有關系嗎 D1是我的 為什么又出現4排5排啊什么意思(假如5排D133*5??), B是一個管的高度*4個=H576
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:連接管含在子母中,不在計算。
看定額該章節說明:
2014-04-07 15:33:52
-
施工方還要這四根管的連接管的米數 是正確的,這個連接管 也是要做的呀;
2014-04-07 15:24:27
-
光排管散熱器D133-2.5-4 3組怎么計算,光排管散熱器安裝是不包括管線安裝的,所有管線安裝都需要另外列子目計算。包括橫管為D75 立管為D133都需要計算。
2014-04-07 15:31:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看