逝水無痕 2014-04-07 22:21:39 | 江蘇省 安裝 | 2507查看 4回答
管井內豎向電纜的長度計算
1AW1,1AW2,1AW3到分配電箱都是YJV3*16的電纜,在管道井內是橋架安裝。我看了一個清單的計算式14.5+11.6+8.7+5.8+2.9=43.5.但是我覺得有疑問,如1AW1的電纜豎向長度應該是,2到6層的層高2.9*5,但是還要加上1AW1電纜從1層到2層的高度,2.9-1(1AW1安裝高度)=1.9米,我的理解對嗎。同理1AW2的豎向也是8到12層的層高2.9*5加上1AW2電纜到從7層到8層的高度,2.9-1(安裝高度)=1.9米。同理1AW3。那么總長度應該是2.9*5*3+1.9*3=43.5+1.9*3=49.2.我的理解對嗎。大神們能解釋下嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的計算沒問題。
2014-04-08 10:11:47
-
已采納答:把問題簡單些,你已經是一個了不起的人物了。
2014-04-07 22:42:31
-
已采納是的你的理解非常對。
2014-04-08 05:28:24
-
已采納還應該加上進箱子的長度。
2014-04-08 08:10:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看