電纜及電纜頭怎么計算
比如5*4的電纜進配電箱,預留長度跟導線一樣是箱半周長嗎?電纜頭長度是一個1.5還是要乘以4?電纜頭是不是看有幾芯就是幾個,這里是5個嗎?如果電纜從配電箱出來接的插座和燈具,怎么算電纜頭?電纜是不是只有進出配電箱才計算電纜頭?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
比如5*4的電纜進配電箱,預留長度是2米。電纜頭(電力電纜終端頭)長度是一個1.5米。不能乘以4。電纜頭不是看有幾芯就是幾個,這里不是5個。
電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個終端頭。中間電纜頭設計有圖示的,按設計確定;設計沒有規定的,按實際情況計算(或按平均250m一個中間頭考慮)。
電纜進配電箱,預留長度跟導線是不一樣的。電纜敷設附加長度
序號
項 目
預留長度
(附加)
說 明
1
電纜敷設弛度、波形彎度、交叉
2.5%
按電纜全長計算
2
電纜進入建筑物
2.0m
規范規定最小值
3
電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留
1.5m
規范規定最小值
4
變電所進線、出線
1.5m
規范規定最小值
5
電力電纜終端頭
1.5m
檢修余量最小值
6
電纜中間接頭盒
兩端各留2.0m
檢修余量最小值
7
電纜進控制、保護屏及模擬盤等
高+寬
按盤面尺寸
8
高壓開關柜及低壓配電盤、箱
2.0m
盤下進出線
9
電纜至電動機
0.5m
從電機接線盒起算
10
廠用變壓器
3.0m
從地坪起算
11
電纜繞過梁柱等增加長度
按實計算
按被繞物的斷面情況計算增加長度
12
電梯電纜與電纜架固定點
0.5m
規范最小值
2014-04-08 06:53:29
-
電纜進配電箱,預留長度跟導線一樣是箱半周長,電纜進一次配電箱計算一個電纜頭,電纜除中間頭外,不進配電箱不計電纜頭。
2014-04-08 06:48:00
-
5*4的電纜進配電箱,預留長度是箱半周長,電纜頭是一根電纜二個電纜頭,電纜從配電箱出來每個接頭都需要計算。
2014-04-08 08:05:57
-
一般的電纜頭計算是一根電纜計算兩個電纜頭
連接設備導線預留長度表:
序號
項 目
預留長度
說 明
1
各種開關箱、柜、板
高+寬
盤面尺寸
2
單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、啟動器、母線槽進出線盒等
0.3m
以安裝對象中心算
3
由地平管子出口引至動力接線箱
1m
以管口計算
4
電源與管內導線連接
(管內穿線與軟、硬母線接頭)
1.5m
以管口計算
5
出戶線
1.5m
以管口計算
,
2014-04-08 06:47:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看