  • 穿越樓板的套管

    給水管在穿越樓板時要有鋼套管,套管公稱直徑比水管公稱直徑大兩號,那么根據圖一(如果是一般穿墻套管要放大一或兩號。套管是應該比管道大一或兩號),那么是是不是說假如PPR管是DN32,套管大兩號那么就該套取DN50對嗎?也就是說防水套管,定額根據管徑走(管徑是100,套管是150,但是還套取100的定額),而一般穿越樓板的套管根據套管的直徑走,對嗎。

    鋼套管

    水管公稱直徑

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    假如PPR管是DN32,套管大兩號那么就該套取DN50對的,也就是說防水套管,定額根據管徑走(管徑是100,套管是150的定額),而一般穿越樓板的套管根據套管的直徑走,對的。

    2014-04-08 09:51:56 

  • 各個地區定額不知道一樣不,你要看看自己當地的定額說明。一般 所有套管定額都已經考慮大兩號的了,你直接套取管道相同規格的套管就可以了。只不過定額里面的主材要修改。剛性與柔性套管主材都是以KG 為單位,不用修改了。一般穿墻套管,穿樓板套管是以m為單位的,所有要把主材改為比管道大兩號的規格。