756292594lan 2014-04-08 09:53:59 | 河北省 安裝 | 634查看 5回答
關于防雷接地
接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋各兩根通長焊接形成的基礎接地網。我若是套用(利用基礎鋼筋做接地極)的話按面積算是長*寬。還需要乘以2嗎?上下兩層鋼筋*2??? 請教高手為我解答問題補充:接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋各兩根通長焊接形成的基礎接地網,此句話是設計說明里的內容
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是特殊問題,樓上四位根本都沒有明白你說的是什么。
基礎接地焊接只要焊接一層就可以了,由于設計要求。要用相同的方法焊接上下兩層,所以,工程量要*2 。最好咨詢當地的造價處,求個正確答案。因為,我就因為你說的問題去北京市造價處做過咨詢,得到的答案是需要*2。
2014-04-08 13:01:45
-
不需要乘以2;
2014-04-08 10:02:11
-
接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋各兩根通長焊接形成的基礎接地網。若是套用(利用基礎鋼筋做接地極)的話按面積算是長*寬。面積不需要乘以2
2014-04-08 11:40:34
-
接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋各兩根通長焊接形成的基礎接地網。套用利用基礎鋼筋做接地極基礎鋼筋焊接定額是按處計算的。
2014-04-08 11:07:06
-
看計算規則。不用乘以2,按基礎底面積計算即可,不用管分兩幾層的,有接觸焊點連接的。
2014-04-08 10:29:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看