天高云淡 2014-04-10 16:10:42 | 河北省 安裝 | 1415查看 1回答
安裝算量中電氣回路,...
安裝算量中電氣回路,比如空調插座線管經過普通插座的識別區,自動識別管線時會在普通插座處生成兩立管,如何能不自動生成這個立管? 電氣平面圖中的管路是畫的90度轉彎,實際結算時必須拉直線還是按照圖紙線路計算?這點施工方與甲方總是有分歧的,是否有相應的規范要求!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好! 很高興接到您的提問。 關于第一個問題,自動識別管線時會在與該回路不相干普通插座處生成兩立管的問題 1、由于沒有拿到實際的圖紙,這里給出的方法不一定適用。自動識別管線時在普通插座處生成兩立管,一般是由于CAD在普通插座處有斷開。 2、可以使用線型合并功能,把兩段CAD線合并為一整根CAD線,在進行自動識別管線時,應該就可以解決您的問題了 對于第二個問題,實際結算時必須拉直線還是按照圖紙線路計算的問題 1、預算規則一般都是按照圖紙進行計算的,所以按照圖紙并沒有錯。 2、這個問題上應該還沒有相應的規范要求。 3、軟件中CAD識別選項有對于這兩種識別形式的控制,可以選取一種進行識別管線。 如果您的問題還是沒有解決,請撥打4000166166廣聯達服務熱線,服務人員很高興為您服務。 如果我的回答對您有所幫助,請給予好評,您的肯定是我們前進的動力。
2014-04-11 08:41:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看