  • 我的工程圖紙中有幾處次梁的集中標注里將上部鋼筋用括號括起來了了(2C12),有下面兩個問題望大俠賜

    如圖,我有2個疑惑,望大俠們分兩條回答①此處次梁的集中標注中上部鋼筋用括號括起來了(2c12),請問他是架立筋嗎 ②架立筋眾所周知都是和左右負筋搭接不通長布置的,但是請看這個圖的最右邊這一跨,只有左側有原位標注4c22 2/2,而右側卻沒有原位標注,那么如果2c12是架立筋的話,那此處豈不是這跨左邊有鋼筋和架立筋搭接而最右側卻沒鋼筋與其進行搭接,右側沒鋼筋了? 兩個問題,望高人好心解答

    程量表達式

    問題補充:一樓大哥。平法集中標注中是不會有支座筋的,只有通長筋或架立鋼筋,否則直接原位標注了啊。另外我問的這跨很清楚,我說了是最右邊的那跨,那跨的右邊支座就是梁的終點了,沒原位標注的話就是沒鋼筋信息了,請仔細看我截圖,謝謝您的回答 50分只求好心人耐心解答。誠心相問 四樓大哥,我也這樣想過,但是我在廣聯達中錄這條梁集中標注(2C12)錄上去,再錄原位標注,我那跨右側沒有錄鋼筋,匯總計算三維顯示看工程量表達式的時候發現他沒有默認將那根架立鋼筋右側按通長伸至支座計算呢,所以我才很困惑呢。 還是很感謝各位耐心

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    糾正提問者一個概念:誰說架立筋不可以通常了??

    當集中標注沒有上部通長筋時,架力筋通長設置用做上部鋼筋,不然你箍筋綁扎在哪里??

    平法

     03G  24頁左側

    圖集中給出了很明確的說明,你的這種情況屬于最后一句話。所以你這兩個問題都不是問題。

     

    具體操作按一樓說的

     

     回答追問:你看下你這條梁右支座有沒有問題,右支座那有沒有個小三角,尖朝上

    你輸入2C12時是不是連括號也輸進去了?你試試直接輸2C12,不輸括號

    還有2C12不是輸在跨中筋,你確定你原先架力筋位置(2C12)刪除了嗎?

     我給你遠程改一下?我知道是咋回事了,最笨說不出來。你把你聯系方法發我郵箱

     

    2014-04-19 13:36:41 

  • 1、這就是支座筋,在上部通長筋位置輸入(2C12)就可以了。

    2、中間支座只需要標注一邊,比如2跨的左支座有標注,1跨的右支座就不需要標注了。

    2014-04-19 11:47:25 

  • 你好.你的圖紙設計有點小問題.首先.如果是架立筋就應用(+    )來連接.如果是面筋通長筋則不用(   ).你的圖形顯示.表明這條梁的面筋是2C12.與支座處的6C22 3/3.配筋不相同.應采用綁扎搭接方式.計算抗震搭接系數.百分之百搭接應采用1.6LABE.最右兩跨面筋用2C12與前邊的支座筋6C22 3/3相連接就可以了.箍筋是雙肢箍

    2014-04-19 13:07:31 

  • ①此處次梁的集中標注中上部鋼筋用括號括起來了(2c12),請問他是架立筋嗎

    是架立筋;

    ②架立筋眾所周知都是和左右負筋搭接不通長布置的,但是請看這個圖的最右邊這一跨,只有左側有原位標注4c22 2/2,而右側卻沒有原位標注,那么如果2c12是架立筋的話,那此處豈不是這跨左邊有鋼筋和架立筋搭接而最右側卻沒鋼筋與其進行搭接,右側沒鋼筋了? 

    你理解的是正確的,這種情況是屬于設計失誤,你需要聯系設計單位 請他們加以更正的;不然這樣的設計圖 是無法施工的;

    2014-04-19 12:34:58 

  • 做預算之前有沒有圖紙會審.我覺得設計圖有問題。

    2014-04-20 06:51:14 