wsxq008 2014-04-29 10:24:40 | 黑龍江省 安裝 | 1148查看 2回答
避雷子目套用問題
在定額中有這幾項: 1、均壓環敷設利用圈梁鋼筋 2、避雷引下線敷設 利用建筑物 主筋引下 3、避雷引下線敷設 利用建筑物 承臺主筋 作接地線 4、等電位末端金屬管道抱箍聯結 公稱直徑(mm以內) 100 請問在什么情況下套用1項?在什么情況下套用3項?(1和3的區別)什么時候套用4及接地跨接線子目在什么情況下可以套用?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、均壓環敷設利用圈梁鋼筋 防直擊雷,一般在六層以上每三層考慮該做法
2、避雷引下線敷設 利用建筑物 主筋引下 利用柱內鋼筋做引下線
3、避雷引下線敷設 利用建筑物 承臺主筋 作接地線 主要是考慮基礎接地
4、等電位末端金屬管道抱箍聯結 公稱直徑(mm以內) 100 請問在什么情況下套用1項? 一般與管道或者設備連接,做等電位
2014-04-29 10:29:30
-
支持樓上說法
2014-04-30 10:03:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看