人生若只如初見 2014-05-05 17:36:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 8162查看 4回答
廣聯達鋼筋和圖形在繪制剪力墻和暗柱的時候都必須剪力墻包暗柱嗎
今天剛發現一問題,原來在鋼筋算量中畫剪力墻時,要包含暗柱??墒俏覅s發現一個問題,疑惑不解.我畫的圖只有兩種墻,Q1:300mm,Q2:200mm,墻的配筋不一樣 圖一:剪力墻不能連畫,多出來的那塊剪力墻是不是后補畫上去? 圖二:剪力墻是200mm,多出的那一塊墻寬300,我該如何畫?用Q1,還是Q2墻補畫?如果用Q1,鋼筋就不對了。 圖三:此暗柱是單獨的一根YAZ6,沒有剪力墻與它連接,是否要畫,如何畫?還是直接在土建算量中畫?問題補充:?jiǎn)栴}三,我在鋼筋軟件中用的是暗柱畫的,沒有用端柱畫,好像效果是一樣的?不知道對不對?我的意思是,墻怎么畫,要不要覆蓋這個YAZ,這個如果現在不畫,導在土建軟件中,就不會顯示,我怕將來在土建軟件中補畫,把這個YAZ給忘記了,所以想提前畫了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖一:剪力墻不能連畫,多出來的那塊剪力墻是不是后補畫上去?
要補上去,有暗柱的都放全要畫上剪力墻。
圖二:剪力墻是200mm,多出的那一塊墻寬300,我該如何畫?用Q1,還是Q2墻補畫?
不要看厚度,新建一個300mm的Q3,看那一個墻標注的是Q幾就用Q幾的配筋,這樣就沒問題了。
圖三:此暗柱是單獨的一根YAZ6,沒有剪力墻與它連接,是否要畫,如何畫?還是直接在土建算量中畫?
要畫,在鋼筋軟件中用端柱定義
暗柱和端柱是不同的,YAZ6肯定要用端柱定義,這樣你導入到圖形中就會有顯示了。
2014-05-05 17:48:35
-
300 的要用300厚的墻畫上去就行,沒有連接的墻也不要緊。
最下邊的用短柱定義布置。
2014-05-05 17:39:48
-
我畫的圖只有兩種墻,Q1:300mm,Q2:200mm,墻的配筋不一樣圖一:剪力墻不能連畫,多出來的那塊剪力墻是后補畫上去。圖二:剪力墻是200mm,多出的那一塊墻寬300,我該如何畫?用Q1。如果用Q1剪力墻和暗柱重疊,暗柱鋼筋優先,不會重復計算鋼筋。所以此段墻鋼筋實際是不需要計算的。圖三:此暗柱是單獨的一根YAZ6,沒有剪力墻與它連接,可以不畫,只畫柱。
2014-05-05 18:58:59
-
墻無論是多厚,按設計圖紙要求畫,墻要畫到柱子對面的邊線。
2014-05-05 20:58:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看