hu****@sina.com 2014-05-08 16:57:13 | 河北省 安裝算量GQI | 1674查看 2回答
主管道連接分集水器時計算到分集水器中還是邊?
如題,供水和回水主管道連接分集水器時,計算工程量是不是應(yīng)該計算到分集水器圖示位置的中點?還是計算到邊?如果是計算到邊的話,因為平面圖只是畫個長方形示意一下,通常畫的比較長,代表不了實際分集水器的大小,如果回路很少,實際分集水器就會很短(比圖示短),而安裝分集水器卻是按照圖示位置的中點來安裝的,這樣一來如果計算到圖示位置的邊的話,工程量就會比實際的少,是不是不合理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主管道連接分集水器時計算到分集水器主管道的出口法蘭。
如題,供水和回水主管道連接分集水器時,計算工程量無論計算到分集水器圖示位置的中點,還是計算到邊,都是不合理的,如果是計算到邊的話,因為平面圖只是畫個長方形示意一下,通常畫的比較長,代表不了實際分集水器的大小,如果回路很少,實際分集水器就會很短(比圖示短),而安裝分集水器卻是按照圖示位置的中點來安裝的,這樣一來如果計算到圖示位置的邊的話,工程量就會比實際的少,是不合理,同理,如果是計算到中點的話,工程量就會比實際的多,同樣不合理。
正確的計算方法是查看分集水器的制作詳圖,可以知道分集水器的長度、管徑及出口具體位置,從分集水器的制作法蘭開始計算主管道長度。
2014-05-08 23:11:09
-
計算到中點,算是平均距離吧。另外這個差不了大量的。
2014-05-08 22:09:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看