    1.電纜要計算電纜安裝、電纜頭制作安裝。

    2.電纜頭制作安裝分兩種情況:

    (1)10mm2及以上的要壓接銅接線端子,在做成電纜頭,壓接電纜頭,計算電纜頭,不重復計算銅接線端子。

    (2)10mm2以下的(不含10mm2),不需要壓接銅接線端子,也要做成電纜頭,壓接電纜頭,計算電纜頭。

    2014-05-10 14:42:40 

  • 一般低壓電纜,電纜安裝除了套電纜與電纜頭,不需要套別的,套電纜頭制安后定額就包含壓銅鼻子。

    一般6mm2以內的電纜不需要算電纜頭,但要根據情況計算“壓接線鼻子”子母。

    2014-05-10 11:01:59 

  • 電纜頭包含了壓接端子也就是銅鼻子,電纜套了安裝和電纜頭沒別的,按規定16以下可以不做電纜頭,但是現在一般都做,這個要根據設計來確定。

    2014-05-10 11:02:29 

  • 電纜安裝除了套電纜與電纜頭,不能套壓銅鼻子,壓銅鼻子及銅鼻子都包含在電纜頭定額內。16以下的都要算電纜頭或控制電纜頭。