  • 梁上部貫通筋非貫通時標注【利用鋼筋強度時取LI】是什么意思?

    結構說明:梁上部貫通筋非貫通時標注【利用鋼筋強度時取LI】是什么意思? 如下面截圖

    上部

    問題補充:弄不懂【利用鋼筋強度時】這幾個字是代表什么意思,高手們教一下

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    那句話是出自平法圖集    充分利用鋼筋抗拉強度時

    也就是說   如果是架立筋 (架立筋不受力)   則跟負筋搭接150

    如果是受力   也就是如果鋼筋是上部鋼筋      則跟負筋搭接是一個Ll    Ll是搭接長度的意思

     

    2014-05-10 18:25:09 

  • 你能再說明點。圖集在鋼筋直徑一樣大時按150搭接,不一樣大時按LIE,本身是架立筋不存在受力不,可能是通長筋話哪就不按150搭接按LIE了

    2014-05-10 18:22:10 

  • 根據設計規范要求,框架中間層中間節點或連續梁中間支座,梁的上部縱向鋼筋應貫穿節點或支座。必須錨固時,應符合錨固要求:1、計算中不利用該鋼筋的強度時,其深入節點或支座的錨固長度對帶肋鋼筋不小于12D,光面鋼筋不小于15D2;。。。。

    設計應該有疏漏,預算時受力主筋錨固按取L1,其它鋼筋L0

    2014-05-10 18:50:18 

  • 貫通筋就是整體梁的貫通,LI就是指全長。