paul加油 2014-05-12 10:23:00 | 河南省 土建 | 445查看 3回答
馬凳筋應該怎樣設置?
類似于這種,每平方米一個應該怎么設置?尺寸呢?等級呢?還有多少平方米一個是怎樣計算的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
每平米一個,就設置為雙向布置,間距設置為@1000*1000.
規格不能大于面筋的規格。
尺寸看圖片示意。
2014-05-12 10:27:25
-
有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如zhe江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量1、馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 2、馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
2014-05-12 10:25:17
-
正確的做法,這是需要根據設計圖紙或者施工方案進行設置,但往往設計或施工方案中是忽略了這方面的要求,當沒有要求時,板中的馬凳筋規格中8~10的直徑就可以了,水平的尺寸可以設置為150,高度按板厚扣減兩個板的保護層。每平方米一個馬凳筋,按1000*1000方式輸入就可以了。
2014-05-12 10:27:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看