Lover果果 2014-05-12 11:43:33 | 廣東省 安裝 | 20867查看 6回答
水滅火系統控制裝置調試怎么套定額
地下室噴淋頭500個以上 分四個防火分區 所有接信號閥的管道最后都接在一起 地下室分兩層 一共9個信號閥 系統怎么區分 是所有地下室為一個系統還是一個信號閥為一個系統 還是一層為一個系統 還是防火分區為一個系統。。。我要套幾個水滅火系統控制裝置調試 求高手解答 O(∩_∩)O~
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝工程計算規則規定:水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算??刂泣c全部在一臺消防報警控制器就是一個系統,在幾臺消防報警控制器就有幾個系統。另外需要明確的是:其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。就是說:這里的點數與噴淋頭沒有關系,是指與消防報警控制器連接的報警設備的點數。
2014-05-12 20:06:30
-
你這個問題在定額解釋中或定額計算規則及說明中應該能找到相應的說明,根據噴頭、信號閥、報警閥等數點數,具體的你看看解釋里面
2014-05-12 12:58:23
-
水滅火系統控制裝置調試應該是按照消防分區來算,一個防火分區為一個系統,其點數有信號閥個數、水流指示器個數、噴淋頭以及濕式報警閥組個數之和。
2014-05-12 14:26:41
-
我認為一個系統包含:濕式報警閥、警鈴、延遲器…………,應該一個濕式報警閥為一系統。
2014-05-12 11:58:37
-
套消防系統定額
2014-05-12 13:06:26
-
按你的描述,只計算一個系統即可。其點數有信號閥個數、水流指示器個數以及濕式報警閥組個數之和;
噴淋系統調試與噴頭個數無關;這一點建議樓主查閱全統解釋核實后確認。
2014-05-12 13:21:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看