鄭義 2013-05-03 08:29:44 | 河北省 安裝算量GQI | 1693查看 3回答
為何安裝算量中與橋架相連的配管會自動識別起點?造成多算電線電纜!
為何安裝算量中與橋架相連的配管會自動識別起點?造成多算電線電纜! 我在橋架上設置了多個起點,然后畫了與橋架相連但未選擇起點的配管,計算結果發(fā)現電線工程量異常的多,經查找,是配管自動選擇了最后一個起點,造成電線在橋架內多計算,這是什么原因?這個功能嚇死甲方!笑死乙方!廣聯達官方給解釋一下這個原因!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題新版本已經調整為默認不計算默認起點了,你可以去下載,但是目前只有2個地區(qū)才在新干線提供了下載。里面還有一些新功能,你可以下來體驗下。
2013-05-03 09:55:45
-
如果是老版本,軟件是默認到起點的,最好是對沒有設置起點的管子,設置取消起點。該段管子變色后說明設置了取消起點。
2013-05-03 12:15:57
-
出現這一問題是線管的高度和橋架的高度設置在一個標高上,而且線管和橋架重合在一起,被軟件誤認為這些線纜是沿橋架走線,被計算在橋架內了??稍贑AD圖中把與橋架重合的線,移出橋架,然后重新識別。
2013-05-03 09:13:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看