雙柱二階獨立基礎頂部柱間配筋問題,請根據我提供的數據實際操作后再回答。
雙柱二階獨立基礎J-6,頂部柱間配筋X,Y方向的都為B12@200,我在軟件中頂部柱間配筋處輸入12B12@200/B12@200,我按軟件的提示“根數+級別+直徑+@+間距/級別+直徑+@+間距,“/”前面表示縱向受力鋼筋,“/”后面表示分布鋼筋。”輸的?,?huà)圖計算后,鋼筋三維看,頂部柱間鋼筋完全不在上層基礎截面尺寸內如圖1,短邊方向是縱向,縱向是12跟,但長度不對,橫向應該是5根才對,現在顯示也是12根,請問這是怎么回事?底部尺寸及配筋如圖2,頂部尺寸及配筋如圖3,基礎保護層是40mm,與之相交的兩柱都是框柱,Z4截面(寬*高)240*300mm,Z10截面(寬*高)240*240mm,柱間距軸到軸是1200mm,圖4是平面圖,求高手指點分析。請根據我提供的數據實際操作后再回答,希望能得到滿意答案。



全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:我也碰到類似問題,在GGJ2009中的獨立基礎還沒有“頂部柱間配筋”的選項。再說大多數情況下2級(或3級)獨立基礎的最上一級尺寸并不是以柱為界的,而是以下級邊縮進一定尺寸為準。所以這個功能其實不能從根本上解決問題。
我的辦法只能是用 單構件來輸入。
你的這個用/的辦法只是適用于上下平面尺寸相等的情況。
2014-05-12 22:15:53
-
2014-05-12 17:00:45






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看