wsxq008 2014-05-15 10:47:54 | 黑龍江省 安裝 | 1154查看 2回答
防雷接地工程量計算問題
在計算的時候,圖紙說明提到利用基礎上下兩層鋼筋中的兩根主筋作為接地,例如量出來圖紙上基礎一圈的長度為200m,(均壓環敷設,以“m”為計量單位,主要考慮利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時,可按比例調整。長度按設計需要作均壓接地的,按圈梁中心線長度,以延長米計算。) 1、請問此時套用均壓環子目的時候工程量為多少???是400m,還是200m。在計算的時候是平面的工程量*2嗎? 2、在計算利用柱子主筋作為引下線的時候工程量也需要*2嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按200米計算,看圖均壓環是按兩根計算的,當設計為四根時,才乘以2;引下線也是如此,一處按2根主筋考慮。
2014-05-15 13:59:54
-
1、請問此時套用均壓環子目的時候工程量為 200m。在計算的時候 不是平面的工程量*2;
2、在計算利用柱子主筋作為引下線的時候工程量也 不需要*2的;
2014-05-15 11:05:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看