女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 橋架防火堵洞問題(河南的)

    1.電纜穿墻和樓板分別套什么子目。(定額上有防火門,盤柜下,電纜隧道,保護管子目) 2.防火堵洞這一大項要套幾個子目哦,套防火涂料(m3)和防火隔板(㎡)和防火堵洞(處)三個子目嗎(定額上有這么多子目) 3.防火涂料補充主材的時候都補充哪些主材?這些材料的含量分別是多少呢
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 電纜穿墻和樓板分別套防火堵洞子目。

    防火堵洞這一大項套防火堵洞子目就可以了。

    防火涂料補充主材的時候補充涂料就可以了。含量可以參考其他涂料的子目。

     

    2014-05-16 15:23:24 

  • 防火堵洞,防火涂料,防火隔板對應(yīng)不同部位,比如橋架外面刷防火涂料,里面加防火隔板,穿樓板時要防火堵洞。

    2014-05-16 10:20:41 

  • 電纜穿墻和樓板分別套盤柜下堵洞定額,

    2021-11-26 11:16:54 