coli 2014-05-16 16:23:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 3回答
剪力墻鋼筋問題
1、剪力墻,墻身鋼筋,拉筋沒有注明是雙向還是梅花布置,是不是默認雙向??? 2、圖示,剪力墻暗柱,構造邊緣暗柱,沒有注明拉筋,是否和墻身拉筋相同配置?問題補充:3、暗柱的拉筋直徑和間距,是參考剪力墻墻身的拉筋,還是參考暗柱的箍筋信息配置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-05-17 10:02:28
-
1、剪力墻,墻身鋼筋,拉筋沒有注明是雙向還是梅花布置,是不是默認雙向啊? 2、圖示,剪力墻暗柱,構造邊緣暗柱,沒有注明拉筋,是否和墻身拉筋相同配置?
答。。。一般用雙向的,也可用梅花的。默認是雙向的。沒有明確的拉筋按剪力墻要求。
2014-05-16 16:49:54
-
1、剪力墻,墻身鋼筋,拉筋沒有注明是雙向還是梅花布置,是可以默認雙向的。 2、圖示,剪力墻暗柱,構造邊緣暗柱,沒有注明拉筋,是可以認同和墻身拉筋相同配置的。
2014-05-16 16:37:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看