醬油 2014-05-20 12:07:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2637查看 3回答
為什么角柱的插筋沒有插入基礎底層?
我明明在節點設置里設置了角筋插入基礎底的,但是四個角的柱筋出現的下圖的情況?為什么?這樣是否正確?如何解決?問題補充:如圖,雖然鋼筋是有彎折,可它只伸到了基礎頂面,沒有插入基礎。而且只有四角角柱才成了這個樣子。別的柱都正常的伸入鋼筋,并且角筋伸入了基礎底部才彎折的。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在節點設置里設置了角筋插入基礎底的,為什么角柱的插筋沒有插入基礎底層?
有可能是基礎或基礎梁截面高度太高的緣故。你只是設置了角筋插入基礎底,所以其他鋼筋不必插到基礎底,就已經夠錨固長度了。
注意:角筋是所有柱子在柱角部位的縱筋,不單單指角柱。
軟件中取消“角筋插入基礎底”,改為全部縱筋插入基礎底或按默認設置。
2014-05-20 12:35:51
-
已采納
看圖 你角筋是有彎折的
你去看編輯鋼筋 不要看鋼筋三維 編輯鋼筋是計算結果
鋼筋三維是給你看下鋼筋排布的
2014-05-20 12:33:56
-
已采納插筋是在基礎層看的 你看你是不是在首層
2014-05-20 16:06:03