teando 2014-05-23 08:42:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1223查看 4回答
變截面柱的鋼筋問題
請教專家,下圖中樓層間柱子尺寸發生變化,在算柱子鋼筋工程量的時候,是怎么計算的呢?1.將下層柱子的縱筋在交界處全部彎折,上層鋼筋在下層設置插筋。2.同一位置處的上下兩層鋼筋聯通,不在同一位置按彎折、插筋計算。哪種方法合理些,或者都是不合理的話,正確做法是什么呢 實際施工過程中是怎么樣的呢?謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
下圖中樓層間柱子尺寸發生變化,在算柱子鋼筋工程量的時候,是怎么計算的呢?1.將下層柱子的縱筋在交界處全部彎折,上層鋼筋在下層設置插筋。2.同一位置處的上下兩層鋼筋聯通,不在同一位置按彎折、插筋計算。哪種方法合理些,或者都是不合理的話,正確做法是什么呢 實際施工過程中是怎么樣的呢?
在計算柱子的鋼筋工程量的時候 ,把齊面的部分鋼筋仍按正常通上去,變截面的部分的鋼筋在本層中錨固。就是第二種方法,不過一般不是設置插筋,直接把上層縱筋下錨即可。實際施工中常用這種方法處理。
2014-05-23 08:51:28
-
變截面處 分別定義柱子構件 并繪圖 ...........
2014-05-23 08:49:02
-
對于這種變截面柱。11G101-1中,60頁。如果柱超出寬度除以柱寬小于等于六分之一的話,則鋼筋拉通,多余的鋼筋以插筋的形式錨入,錨固為1.2倍LAE。如果比大于六分之一的話,則下部柱筋在變截面處彎折90度,上部柱縱筋以插筋形式。最好去看圖集,否則也不好理解。
2014-05-23 08:50:39
-
2014-05-23 08:51:05