隨晶晶 2014-06-02 14:27:45 | 山東省 土建 | 749查看 5回答
這種附墻柱還按框架柱套腳手架嗎?
看柱的計算式中:體積和模板并入了砼墻的量中,腳手架沒有。這種框架柱腳手架怎么算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應該和并在墻體面積之內計算腳手架面積。
2014-06-02 14:32:42
-
框架柱的腳手架,按(周長+3.6)*高計算面積,套10-1-103單排外墻腳手架子目,暗柱不單獨計算腳手架,合并于剪力墻腳手架以內。
2014-06-02 14:35:54
-
你好:附墻柱腳手架側面面積增加并入到剪力墻面積中
2014-06-02 14:31:24
-
附墻柱腳手架應該并入砼墻的腳手架計算。
2014-06-02 15:53:35
-
混凝土框架柱、磚柱、石柱等,均指不與同種材料的墻體同時施工的獨立柱。與同種材料的墻體相連接、且同時施工的柱,按墻垛的相應規定計算腳手架。
現澆混凝土內墻,按設計室外地坪、或樓板上表面、至樓板底之間的高度,乘以墻凈長,以平方米計算,套用雙排外腳手架子目。
現澆混凝土內墻主體工程腳手架的工程量計算,如下式:
現澆混凝土內墻主體工程腳手架工程量(m2)=內墻凈長度×內墻腳手架高度
上式中,首層內墻腳手架高度=首層層高-首層樓板厚度+設計室內外高差
樓層內墻腳手架高度=樓層層高-樓層樓板厚度
=第四章樓層內墻(m3)高度
①內墻凈長度,系指墻間凈長度,不扣除與內墻同時澆筑的混凝土柱、框架柱等所占的長度。
凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,即:按突出墻面尺寸的2倍乘以垛數,
并于內墻長度內計算。
②內墻腳手架高度,不扣除局部突出墻面的梁、框架梁等所占的高度。
先主體、后回填、自然地坪低于設計室外地坪時,首層內墻腳手架的高度,自自然地坪算起。
設計室外地坪標高不同時,首層內墻腳手架的高度,有錯坪的,按不同標高分別計算;有坡度的,按平均標高計算。
坡屋面的山尖部分,內墻腳手架按山尖部分的平均高度計算。
③現澆混凝土內墻主體工程腳手架,不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。
④現澆混凝土內墻主體工程腳手架,按內墻腳手架高度,分別執行相應高度的腳手架定額子目。
坡屋面的山尖部分,內墻腳手架的高度,按山尖頂坪執行定額。
已按相應規定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現澆混凝土墻,不另計混凝土澆筑腳手架。
現澆混凝土內墻,自設計室外地坪、或樓板上表面,至墻頂的高度不大于1.2m時,不計算腳手架。
2014-06-03 08:12:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看