防雷接地問題
利用結構鋼柱作為防雷引下線,下部距室外地坪下1米焊出一根40X4熱鍍鋅扁鋼伸向室外,距外墻1米,.距室外低坪上0.5米處予留接地電阻測試盒。請問是每一處的引下線處都要向室外地坪下1米焊出一根40X4熱鍍鋅扁鋼伸向室外1m嗎?比如共26處引下線,所以鍍鋅扁鋼為(1+1)*26是這樣嗎 還是哪有接地電阻測試盒才算一處呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,每一處的引下線處都要向室外地坪下1米焊出一根40X4熱鍍鋅扁鋼伸向室外1m。比如共26處引下線,所以鍍鋅扁鋼為(1+1)*26是這樣。 接地電阻測試盒按設計要求計算數量,應該每個引下線距地面0.5m處均要設置一個。
2014-06-03 12:44:27
-
防雷圖紙上的 代表2-29回路 做防水彎頭?? 應該怎么計算呢
-
引下線利用構造柱內2根不小于φ16或4根不小于φ10鋼筋作防雷引下線,如果是4根φ12的主筋是不是,是工程量乘以2,還是定額里去調整含量
-
圖二是設計說明里的,然后圖一里面的進出建筑物的鋼管什么的和扁鐵連接這里套項的話是套接地跨接線嗎?圖三是屋頂的這個套什么,也是套接地跨接線?
-
防雷接地這塊圖一文字讀了幾遍不是很清楚,局部等電位一般在什么位置?局部到建筑物鋼筋是什么位置,建筑物鋼筋不是有很多么,這塊怎么計算?其余局部等電位是哪里?還有接地的工程量都有什么,請具體說明。謝謝